全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
氨压缩机厂房与氨火炬防火间距的问题请教
去年内蒙古消防总队检查出我单位氨压缩机厂房与氨火炬之间的16米防火间距不符合要求,现请教各位老师如何答复!
消防网友44826 2024-05-11 15:13 1 赞
0 踩 [回复] 举报
首先氨制冷为乙类,火炬为明火或散发火法地点。按照《建筑设计防火规范》第3.4.1注:1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。这个要求是已经被废止的,属于非强制条款。新的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.2.1 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。仅对甲类厂房有要求。但考虑到氨的易燃易爆及毒性属性,建议对压缩机房或火炬采取安全措施(自行考虑)。
按石化规的明火设备走的