- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
排烟口打开问题
谢谢老师回答:一个防烟分区的二个感烟探测器反应,是所有此防烟分区的排烟口都打开吗?打开一个排烟口,连锁启动风机,风机启动后此防烟分区的其他排烟口会打开吗
-
健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施
健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施
-
建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?
根据《消防设施通用规范》建筑高度大于50米的公共建筑应设置机械加压送风系统。那《建筑防排烟系统技术标准》3.4.2表3.4.2-3这条的意义何在?或者用于什么情况下?
-
隧道内排烟风机有联动要求么
隧道内设置的排烟风机,采用纵向排烟方式,轴流风机,平时通风火灾时转排烟,这种风机当发生火灾时有自动联动要求么?单设置手动转换可以么?
-
风机启动方式.
风机控制方式中5.2.2第三条和5.1.2第三条 消防控制室手动启动,设计是一组多线敷设至消控室,也可以现场配电箱手动启动或串总线联动控制。请问这个多线能否不施工,或敷设时必须由每台风机单独引多线至消控室吗,能否多台风机串联,最多串联几台?
-
地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
做了一个项目,地上大于500平米房间,层高有11米,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?审图提要机械补风。请问下大家做法呢?
-
电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
-
挡烟垂壁高度
层高4.5m,采用机械排烟,按规范要求储烟仓厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于0.5m,即挡烟垂壁高度只要不小于0.5m就应该符合要求,为什么设计图纸中挡烟垂壁底边距地2.4m?即挡烟垂壁高度为2.1m度。
-
洁净生产车间排烟设计
当丙类洁净厂房中,单个生产车间面积小于300平米是否需要设置机械排烟?是否只要是洁净厂房均需要设置机械排烟?
-
走道排烟问题
请问像这种中间大空间的,可否按照此划分防烟分区,两侧按走道,中间按房间算