
小唐12321
暂无说说
粉丝:5
关注:2
关注
-
消防控制室设置位置的问题
发表评论: 按要求不行,
2025-07-10 16:55
-
消防泵房配电箱
发表评论: 自动巡检,鸡肋东西
2025-07-10 15:08
-
2011年规划设计的多层住宅建筑,需要设置灭火器、室外消火栓吗?
发表评论: 要灭火器,就通规就好,现在加,室外消火栓用市政的吧
2025-07-09 17:51
-
请问各位消防大神防火卷帘下的装饰板有无标准要求?装饰板不合格会导致卷帘有什么损害?感谢回复
发表评论: 如果是商场加装饰板,你们可以投诉他们,影响设备使用。
2025-07-09 15:14
-
室内消防给水依托室外稳高压消防系统给水的高层办公楼,是否可以不设置高位消防水箱?
发表评论: 得具体看,楼层多高,稳高压流量,压力多少,要保证前期用水量,然后是怎么启动室内泵呢
2025-07-09 09:23
-
请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 不行
2025-07-08 17:39
-
地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
发表评论: 可以的,把补风设计说明写清楚,比如开口大小,位置,然后计算风量多少,在提交一次,具体还是审题机构。
2025-07-08 16:58
-
小区商业服务网点能向小区开门开窗吗?如图
发表评论: 这是指通道,就是疏散通道,比如住宅通道经过一二楼时不能对这网点开,外立面可以,满足别的规范距离就好,看你图片这个只是单独两层商业网点,上面也没住宅啊
2025-07-08 16:51
-
请教多线控制,备用水泵也需要吗?
发表评论: 一般就一条,电箱内主泵故障自动切换备用泵。
2025-07-08 16:28
-
水泵房泄水阀属于减压阀的一种吗?
发表评论: 如果只有开关功能就是阀门。
2025-07-08 11:01
-
小区商业服务网点能向小区开门开窗吗?如图
发表评论: 他是想问为什么可以面向小区开窗,开门,特别开门就不是封闭小区了,其实消防角度那是安全出口不能锁,但是很多小区都是锁起来,为了小区封闭外面人进不来。
2025-07-08 10:46
-
消防设施需必备
发表评论: 消火栓系统,应急疏散系统,别的看面积。
2025-07-08 09:37
-
小区商业服务网点能向小区开门开窗吗?如图
发表评论: 消防规范没规定不能,别的规范你去别地方查查。
2025-07-08 08:57
-
用于主变压器的水喷雾灭火系统,其雨淋阀组的开启动作逻辑应串联接入主变压器各侧断路器分闸位置接点及主变超温报警接点进行闭锁。怎么理解
发表评论: 应该是启动雨淋阀信号同时关闭断路器,连接超温报警点。就是怕开启雨淋阀有水引起短路,一种保护功能,仅供参考,具体问设计方,他们要技术交底。
2025-07-07 17:31
-
喷头距墙最小距离
发表评论:
2025-07-07 16:58
-
这个仓库堆垛高度的标准是多少?求指导
发表评论: 第十八条 库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方米,垛与垛间距不小于一米,垛与墙间距不小于零点五米,垛与梁、柱的间距不小于零点三米,主要通道的宽度不小于二米。
2025-07-07 15:36
-
风机启动方式.
发表评论: 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
2025-07-07 15:04
-
消防维保、检测、评估可以是一家公司吗?
发表评论: 看省份,很多省份都可以。具体问当地
2025-07-07 08:41
-
避难层可以设置乒乓球室吗?
发表评论: 不行2 除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门。
2025-07-04 09:35
-
机械三通问题
发表评论:
2025-07-04 09:17