
牛丫头消防课堂
暂无说说
粉丝:66
关注:3
关注
-
排烟口打开问题
发表评论: 第一,确认火灾后,一个防烟分区全部排烟口打开。5.2.4 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。第二,你手动打开一个排烟口,联动风机启动,其他排烟口打不开。
2025-07-12 17:35
-
关于施工方拒绝标记现场各点位号码的问题
发表评论: 你说的条款只是要地址编码,你想让他们做标识,知道是多少号探测器,还真没很明确要求,你可以参照《消防设施通用规范》2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。
2025-07-12 17:31
-
自动跟踪定位射流装置的启泵问题
发表评论: 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021我个人认为主机和现场控制箱上的手动控制,是点对点控制,不是联动控制。4.3.6 控制主机和现场控制箱应具有下列功能: 1 应控制自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换; 2 应控制自动控制阀的开启和关闭; 3 应远程启动消防水泵,但不应自动和远程停止消防水泵; 4 控制主机在自动控制状态下,应按设定程序控制灭火装置动作; 5 控制主机应具有消防水泵、灭火装置、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的状态显示功能; 6 现场控制箱应具有消防水泵、自动控制阀等的状态显示功能。
2025-07-12 17:26
-
多线盘手动启动消防泵
发表评论: 你找个电气专业的看看《火灾自动报警系统设计规范》图集对应消火栓泵的控制就知道了。不管水泵控制柜手自动状态,多线盘都能控制。
2025-07-12 17:19
-
液化气瓶间设置要求
发表评论: 7.0.3 当采用自然气化方式供气,且瓶组气化站配置钢瓶的总容积小于1m³时,瓶组间可设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外与用气建筑物外墙毗连的单层专用房间内,并应符合下列规定: 1 耐火等级不应低于二级; 2 应通风良好,并应设置直通室外的门; 3 与其他房间相邻的墙应采用无门窗洞口的防火墙; 4 应配置可燃气体泄漏报警装置; 5 室温不应高于45℃,且不应低于0℃; 6 当瓶组间独立设置,且邻向建筑的外墙为无门窗洞口的防火墙时,间距可不限; 7 与其他建筑的防火间距应符合本规范表7.0.4的规定。7.0.4 当瓶组气化站配置钢瓶的总容积大于1m³或采用强制气化钢瓶的总容积小于1m³时,应将其设置在高度不低于2.2m的独立建筑内,并应符合下列规定: 1 独立瓶组间的设计应符合本规范第7.0.3条第1~5款的规定; 2 独立瓶组间与建筑的防火间距不应小于表7.0.4的规定; 3 当瓶组间的钢瓶总容积大于4m³时,宜采用储罐,防火间距应符合本规范第6.1.3条和第6.1.4条的规定; 4 瓶组间、气化间与值班室的防火间距不限;当两者毗连时,隔墙应采用无门窗洞口的防火墙,并应符合本规范附录A的规定或值班室内的用电设备采用防爆型; 5 独立瓶组间与其他民用建筑的防火间距除符合表7.0.4的规定外,还应符合本规范附录A的规定。
2025-07-12 17:11
-
高层公共建筑月度检查
发表评论: 就看检查人员自己的理解。按照字面意思是包含的。灭火器和灭火器材还是有区别的。灭火器材种类较多,常见的有灭火器、消火栓系统、自动灭火系统等。因此,在高层住宅建筑和高层公共建筑的防火检查中,消火栓属于灭火器材的检查范畴。还是看个人理解
2025-07-12 00:45
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 你这样做肯定不对,因为需要考虑管道避让原则。目前你这种情况,水管道经过电缆桥架,一旦水管道漏水,那么电缆桥架存在漏水的危险,所以水管道应在下,电缆桥架在上,防止漏水对电缆桥架产生影响。
2025-07-12 00:39
-
半地下室概念模糊
发表评论: 关于地下室或半地下室,看你建筑图中的室外设计地面。先找到建筑图中室外设计地面。然后再去比较地下或半地下的问题。也就是说你的建筑高度从哪里开始计算的
2025-07-12 00:37
-
健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施
发表评论: 关于你说的健身身高度超过9m的场所,应依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,并不小于表4.6.3 中规定;如果仅是游泳池区域,无可燃物,可以不设置排烟。
2025-07-12 00:36
-
疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
发表评论: 应急照明灯与安全出口灯具可以组合。很少与方向指示标志灯组合;关于应急照明灯设置间距问题,是一个比较复杂的问题。与应急照明灯功率、设置高度以及灯具效率、光源、灯罩等各方面数据均有关系,需要进行详细计算。
2025-07-12 00:33
-
请教下,我不知道理解的对不对,排烟机的制动方式。
发表评论: 都是通过逻辑程序实现的,只是信号的方式不一样
2025-07-11 10:02
-
防火隔墙间的窗间墙
发表评论: 不是说错误问题,而是具体情况具体对待,如果住宅相邻户之间这个墙体就是对的要看建筑防火通用规范,必须结合建筑设计防火规范一起来看
2025-07-11 10:01
-
儿童活动场所,12岁以下培训机构的安全疏散问题
发表评论: 不可以
2025-07-11 10:00
-
商户自主设置消防自动报警设备
发表评论: 不允许!因为宾馆着火的时候,主楼里边的人员也要疏散
2025-07-11 09:59
-
直通室外是什么意思
发表评论: 直通室外就是不经过其他房间或走道,直接出建筑物到室外空间了。
2025-07-11 09:56
-
架空地板内消防配电线路是否需要穿管?是否有明确的答疑?
发表评论: 严格来讲,架空地板内的线路属于明敷线路,应该进行穿管保护或金属线槽
2025-07-11 09:55
-
商户自主设置消防自动报警设备
发表评论: 第一,旅馆的火灾报警、应急照明等应与全楼联动。第二,依据《 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第九条 对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任,可以委托统一管理。
2025-07-10 21:52
-
火灾显示盘显示问题
发表评论: 我理解是备注的问题,可能是某个房间、厅室的备注信息,是否准确,需要核对看看到底哪个火灾探测器。
2025-07-10 21:47
-
室内消火栓能上下层保护吗
发表评论: 你说的是一股充实水柱。如果是商业服务网点,是可以的。
2025-07-10 21:45
-
室内消火栓管径如何确定?
发表评论: 给你个计算过程供你参考,具体数据你自己算算,数学运算
2025-07-10 21:42
- 积分
- 437
- 提问
- 0
- 回答
- 436
当前头衔
个人简介:
张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态