
zcbricoh
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
防火卷帘手动速放装置
发表评论: 防火卷帘门手动速放装置的操作手柄(或拉环)的底端距离地面(或完成面)的高度应在 1.3米至1.5米 之间。
2025-07-05 13:31
-
支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
发表评论: 10公分应该不行吧,间距最少应该是1米
2025-07-05 13:28
-
电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
发表评论: 《建筑防排烟技术标准-GB51251》有明确规定:4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
2025-07-05 11:40
-
金属消火栓箱体耐火极限到底是多少?
发表评论: 只要按规范施工,暗装消火栓的墙体仍可达到1小时或2小时耐火极限,选用合规防火箱体 + 严格封堵缝隙 + 箱体背面防火增强。选用钢制防火箱体(壁厚≥1.2mm),内部填充岩棉(密度≥80kg/m³)等A级不燃材料;箱体与墙体间隙缝隙≤3mm,并用防火密封胶(如硅酮防火胶)或防火岩棉填塞密实;箱体嵌入后,背面需用防火板(如12mm玻镁板)或防火砂浆封堵,厚度≥墙体原厚度;箱门采用≥1.2mm钢板,且与箱体接缝处加装防火密封条。
2025-07-05 10:38
-
【图】报警阀前面的是什么阀门?
发表评论: 消防泄压阀,主要用于消防给水系统中,当系统压力超过设定值时自动开启泄压,保护管道和设备安全,通常安装在消防泵的出水管道上。
2025-07-04 16:40
-
电梯门口安装防火卷帘问题
发表评论: 电梯门口和其他疏散通道上的防火卷帘门设置了两步降
2025-07-03 14:19
1