消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防网友68723

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 住宅下商业服务网点能否布置民办幼儿园问题
    发表评论: 3.2.2 四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。三个班及以下时,可与居住、养老、教育、办公建筑合建,但应符合下列规定:    1 合建的既有建筑应经有关部门验收合格,符合抗震、防火等安全方面的规定,其基地应符合本规范第3.1.2条规定;    2 应设独立的疏散楼梯和安全出口;    3 出入口处应设置人员安全集散和车辆停靠的空间;    4 应设独立的室外活动场地,场地周围应采取隔离措施;    5 建筑出入口及室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施。

    0 0 2025-07-14 09:42

  • 多层餐厅食堂的室内消火栓设计流量怎么取?
    发表评论: 办公、教学、宿舍、公寓及其它

    0 0 2025-07-14 09:30

  • KTV包间是否必须设应急灯?
    发表评论: 10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:      2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;

    0 0 2025-07-09 09:11

  • 防火隔墙间的窗间墙
    发表评论: 主要的防火措施有:设置一定高度或宽度的窗间墙、防火挑檐或防火隔板,采用防火窗或防火门等,少数可以采用水幕等分隔和保护

    0 1 2025-07-08 09:15

  • 消防电气,双电源切换箱
    发表评论: 同样要求,一个防火分区

    0 0 2025-06-27 09:36

  • 关于消防安全评估规范
    发表评论: 有关法规,有关建筑、消防设施的专业规范

    0 0 2025-06-26 09:18

  • 关于歌舞娱乐游艺场所
    发表评论: 楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所

    1 0 2025-06-26 09:15

  • 公共建筑车库例如办公楼车库是否可以安装燃气管道?
    发表评论:

    0 0 2025-06-23 09:50

  • 关于长期湿度大于95的空间设置何种探测器的问题
    发表评论: 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:    1 相对湿度经常大于 95% 。    2 可能发生无烟火灾。    3 有大量粉尘。    4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。    5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。

    0 0 2025-06-16 09:46

  • 排烟防火阀
    发表评论: 2.1.14 排烟防火阀  combination fire a_n_d smoke damper     安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

    0 0 2025-06-16 09:42

  • 氢气站中控室必须独立设置吗
    发表评论: 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。

    0 0 2025-06-12 09:52

  • 印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
    发表评论: 按严重危险1级设自动喷水灭火系统

    0 0 2025-06-06 10:42

  • 消防水箱设置
    发表评论: 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

    1 0 2025-06-05 09:16

  • 防火分区分界
    发表评论: 1、防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。2、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。    防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层

    0 0 2025-05-14 08:51

  • 老年人照料中心房间是否需要设置应急灯及卫生间是否需要设置应急灯
    发表评论: 对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。不仅要设,而且有照度要求

    1 0 2025-05-09 11:47

  • 一个3层吧网吧都需要设置什么消防设施
    发表评论: 防软管卷盘或轻便消防水龙,自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,防烟和排烟设施

    0 0 2025-05-09 11:39

  • 丁戊类多层厂房楼梯设置
    发表评论:  高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。

    1 2 2025-05-09 11:31

  • 最小清晰高度是否应大于等于疏散净高度?
    发表评论:  清晰高度  clear height     烟层下缘至室内地面的高度。与疏散净高概念不同,疏散净高要大于清晰高度

    0 0 2025-05-09 11:30

  • 液氧罐与明火地点防火间距不足如何处理
    发表评论:  液氧储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距应符合本规范第4.3.3条相应容积湿式氧气储罐防火间距的规定。液氧储罐与其泵房的间距不宜小于3m。总容积小于或等于3m³的液氧储罐与其使用建筑的防火间距应符合下列规定:    1 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内时,其防火间距不应小于10m;    2 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内,且面向使用建筑物一侧采用无门窗洞口的防火墙隔开时,其防火间距不限;    3 当低温储存的液氧储罐采取了防火措施时,其防火间距不应小于5m。    医疗卫生机构中的医用液氧储罐气源站的液氧储罐应符合下列规定:    1 单罐容积不应大于5m³,总容积不宜大于20m³;    2 相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的0.75倍;    3 医用液氧储罐与医疗卫生机构外建筑的防火间距应符合本规范第4.3.3条的规定,与医疗卫生机构内建筑的防火间距应符合现行国家标准《医用气体工程技术规范》GB 50751的规定。4.3.5 液氧储罐周围5m范围内不应有可燃物和沥青路面。

    0 0 2025-05-09 09:15

  • 二层的丙类液体仓库西侧有个斜坡,该建筑的防火间距从哪里计算
    发表评论: 斜坡上有可燃物的话,从可燃物算起

    0 0 2025-05-09 09:14

积分
274
提问
15
回答
259

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭