全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
火灾危险性?
丁戊类厂房内面设置多个中间仓库,各个仓库分开设置有甲类、乙类、丙类,单个中间仓库未超过本厂房面积的5%,厂房的定性是按照单个的中间仓库面积计算?还是把几个中间仓库的面积相加,来确定是否超过5%的规定?若超过了是按甲类还是乙类、丙类?
维保检测刘sir 2024-05-07 11:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我觉得按最高火灾危险性,以此类推确定。
1:中间仓都未超标,就按丁戊类厂房确定。
2:中间仓面积不能相加确定,各按各的。
3:若超了,按最高的火灾危险性确定;甲超算甲类;乙超算乙类。(本来就不能超标,丁戊类厂房超标你厂房的防火等级不够了,能早早关门了。)
仅仅是个人观点哈!
若风12333 2024-05-08 08:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《建规》3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。
该条强调的是生产火灾危险性,中间仓库不属于生产类,顾不管中间仓库是什么危险性都不影响该厂房的火灾危险性。还有就是要结合《建规》3.1.2条文说明中“表2 可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量”来确定该厂房的火灾危险性。
但是需要注意中间仓库要符合《建规》3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
中间仓库还应符合《建规》内关于仓库的相关要求。
香.香 2024-05-10 11:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
既然是中间仓库那火灾的危险性还是按照原厂房的火灾危险性来定义,但是中间仓库的面积要符合相应火灾危险性的仓库的要求,否则中间仓库就不能叫中间仓库了。如果不能定义为中间仓库的话那就需要整改