请教单层厂房含钢平台夹层的排烟设置

请教老师,您好,类似这种丙类车间,钢平台放工艺设备的,这种型式的排烟如何设置呢?可以通过天窗自然排烟吗?还是要划分防烟分区,钢平台区域开外墙自然排(无条件考虑机械排),但工业建筑墙排不是要求对流吗?即使不考虑对流,划分分区的话,栏杆上方其实有很多工艺管道,设挡烟垂壁,影响工艺的可操作性。又如果钢平台区域还有大小不等的工艺洞口呢?或者说钢平台(面积够大)在厂房内区呢?望确认发布老师解惑。

emily11 | 2023-08-31 18:06
请写下您的回答回答

回答 | 4

张治福 2023-09-01 13:44 00 [回复]举报

设置成自然排烟的方式,要参考《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》这本规范,可以解决你的问题。


emily11 2023-09-01 16:06 00 [回复]举报

谢谢张工,我想知道的是2层钢平台上下区域能否通过天窗排烟?因为钢平台宽度不算小,例如考虑1F钢平台下区域,这样钢平台下的烟气要过来到大开间,那么储烟仓就得从钢平台下考虑。那么2~3层的平台区域就全淹没在储烟仓内了,这样是不是2  3层钢平台区域就得设通高挡烟垂壁?这将影响工艺的可操作性。这么一来,排烟怎么设置?

张治福   回复: emily112023-09-01 16:37

按描述,一层钢平台下部区域的面积还是比较大的。此种情况,不建议大通间设计排烟,应分别作考虑。

建议单独对一层钢平台下部划分为防烟分区,设置挡烟垂壁,如靠外墙,可外墙开设自然排烟窗排烟。如不具备条件,增加机械排烟设施吧。

0    0 [回复]举报

emily11   回复: 张治福2023-09-04 15:33

好的  谢谢张工

0    0 [回复]举报