超过2500平米的厂房,机械排烟,顶层有吊顶,其内区房间如何设置自然排烟排热设施?
发表评论: 房间隔断又不是到顶板的,吊顶上方每道外墙或屋顶设应急排烟排热设施就行了,建筑会设的。
2023-09-28 15:46
-
请教单层厂房含钢平台夹层的排烟设置
发表评论: 好的 谢谢张工
2023-09-04 15:33
-
请教单层厂房含钢平台夹层的排烟设置
发表评论: 谢谢张工,我想知道的是2层钢平台上下区域能否通过天窗排烟?因为钢平台宽度不算小,例如考虑1F钢平台下区域,这样钢平台下的烟气要过来到大开间,那么储烟仓就得从钢平台下考虑。那么2~3层的平台区域就全淹没在储烟仓内了,这样是不是2 3层钢平台区域就得设通高挡烟垂壁?这将影响工艺的可操作性。这么一来,排烟怎么设置?
2023-09-01 16:06