消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。

8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
请教一下大家,这个【当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。】怎么理解呀?比如自喷管道可以从室内的消火栓管道上接出来吗,没有高位消防水箱,只有消防水泵接合器,管道也是接在消火栓管道上的。专家审图提出了这条意见,查了一下也没有条文说明,不知道哪里可以查到图示说明

appleba | 2025-05-28 15:51
请写下您的回答回答

回答 | 6

喧哗 2025-05-28 16:15 00 [回复]举报

最好不在室内消火栓的环管上接,自喷的给水管道可以接在室内消火栓的入户管上(注意不要接在环上),设置一个阀门,然后自喷水泵接合器,然后报警阀组

appleba   回复: 喧哗2025-05-28 16:36

这样设置的话就不是从环状管网上引接了吧

0    0 [回复]举报

喧哗   回复: appleba2025-05-29 08:57

消防泵房出来的是环状管网,自喷是支装的,所以自喷接的是1个点,室内消火栓需要接2个点,设置阀门分开就行了

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-05-28 18:25 00 [回复]举报

10.2.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。

李勤 2025-05-30 11:14 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载