全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
宾馆卫生间是否需要上喷淋
咨询下 我这有一个宾馆场所 在院内共2个建筑,1个是二类高层宾馆,1个是多层宾馆,两个建筑都超1万平米了。
问 图纸设计时 客房的卫生间需是否要设置喷淋?依据什么,如需要设置依据哪个规范,不需要设置依据哪个规范
周家斌 2024-08-06 13:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
酒店卫生间喷淋问题 _消防问答 _ 消防问题都可以在这里咨询 - 消防资源网 https://b.1190119.com/article-2798.htm
潘天坤 2024-08-07 16:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建议按图施工,有设计即安装
如果属于需要设置自动灭火系统的场所,那么可以讨论下卫生间是否属于需要同时设置自动灭火系统的场所。有些人认为普通卫生间可燃物很少,属于火灾危险低的场所(建筑防火通用规范GB55037的条文说明及配套实施指南有提到可燃物很少的部位可以不设置),所以可以不设置自动喷水灭火系统,当然如果卫生间内存在比较多可燃物的情况还是要综合考虑自动灭火系统的。
如果属于不需要设置自动灭火系统的场所,那么卫生间就不需要自动灭火系统啦,如果可燃物较多就考虑存放一些灭火器设施。
最后就是讨论下多层公共建筑的宾馆是否要设置自动灭火系统,具体要看是否达到自动灭火系统的设防条件:地下及半地下室中的旅馆的客房、任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的多层旅馆建筑、设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他多层公共建筑
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑