全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
类似于下图的丙类单层厂房,建筑面积4000㎡,需要设置排烟设施和消防救援窗口吗?我遇到这种的都会提这两条,但也有同行认为单层的提这些问题有点不近人情,导致我心里有些打鼓,请各位老师帮忙解惑。
黄-江西省景德镇市 2024-06-06 22:14 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据楼主所述情况和图片信息,简单答一下:
1、可自然排烟,通过外墙上部可开启外窗做自然排烟,距地1.5米需设置手动开启装置;
2、屋顶是否有可熔性采光带(窗),属于排烟排热设施,火灾时能够更有效的让烟气和热量排出室外,对结构起到一定的保护作用;
3、需要设置消防救援口,此厂房为单层,可以利用疏散门、窗做消防救援口,每个防火分区不少于2个,且布置间距不超过20米,救援口净高和净宽均不小于1米,当利用门做救援口时,净宽不小于0.8米。
谢谢!