全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
感烟探测器的安装是否必须贴顶安装?
没有从任何图集及规范上看到,感烟探测器必须贴顶安装啊,有没有哪位大神知道,可有哪个规范规定必须贴顶安装,贴梁安装行不行?
徐峰看景 2024-06-03 08:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
贴梁安装是不行的,首先烟感安装应牢固可靠,且应在储烟仓以内。一般而言,大多数建筑都是采用梁作为挡烟垂壁,安装在梁下不符合要求。
云飞 2024-06-03 08:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
火灾报警设计规范6.2.9 当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表 6.2.9 的规定。由于屋顶受辐射热作用或因其他因素影响,在顶棚附近可能产生空气滞留层,从而形成热屏障。火灾时,该热屏障将在烟雾和气流通向探测器的道路上形成障碍作用,影响探测器探测烟雾。同样,带有金属屋顶的仓库,夏天屋顶下边的空气可能被加热而形成热屏障,使得烟在热屏障下边不能到达顶部,而冬天降温作用也会妨碍烟的扩散。这些都将影响探测器的有效探测,而这些影响通常还与顶棚或屋顶形状以及安装高度有关。为此,需按表 6.2.9 规定的感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的必要距离安装探测器,以减少上述影响。 在人字形屋顶和锯齿形屋顶情况下,热屏障的作用特别明显。图 5 给出探测器在不同形状顶棚或屋顶下,其下表面至顶棚或屋顶的距离 d 的示意图。 图5 感烟探测器在不同形状顶棚或屋顶下其下表面至顶棚或屋顶的距离 感温火灾探测器通常受这种热屏障的影响较小,所以感温探测器总是直接安装在顶棚上(吸顶安装)。
所以说感烟不一定,感温吸顶安装
刘华意 2024-06-03 10:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
感烟探测器并非必须贴顶安装,但其安装位置需满足特定的规范要求。感烟探测器是一种重要的火灾预警设备,它能够在火灾初期通过检测烟雾来发出警报,从而起到保护人们生命财产安全的作用。以下从多个角度详细探讨感烟探测器的安装要求:
1. 房间高度与探测器选择:根据房间的高度和环境条件选择合适的探测器类型是非常重要的。例如,当房间高度不超过14m时,可以考虑设置点型感烟火灾探测器。对于不同高度的房间,探测器的保护面积也会有所不同,如6 m~12 m高的房间,一个感烟探测器的保护面积为80 m²;而6 m以下的房间,其保护面积则为60 m²。
2. 安装间距与位置要求:探测器的安装间距应根据其保护面积确定,并遵循相应的规范限制。在有梁的顶棚上安装探测器时,需要考虑到梁对探测器保护面积的影响,以及被隔断区域所需探测器的数量。此外,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,且周围0.5m内不应有遮挡物。
3. 倾斜安装与特殊场所:尽管探测器宜水平安装,但在某些情况下允许倾斜安装,只要倾斜角度不大于45°。对于屋顶有热屏障、锯齿形屋顶或坡度大于15°的人字形屋顶等特殊场所,也有明确的安装要求。
总的来说,感烟探测器的安装并非简单地“贴顶”即可,而是需要综合考虑房间的高度、结构特点以及探测器的性能等因素,按照相关规范进行精确布置。正确的安装不仅能提高探测器的效率,还能确保在火灾发生时能够及时发出警报,最大限度地保护人们的生命和财产安全。