消防控制室应设计在建筑首层,疏散门应直通安全出口的问题?
通用规范中4.1.8第三条:消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通安全出口,如何理解,设计在首层时必须设计直通室外的门嘛?
安洪全 2024-05-21 17:16 1 赞
0 踩 [回复] 举报
条文说明:“疏散门应直通室外”,要求进出相应房间不需要经过其他房间或使用区域就可以直接到达建筑外;“疏散门应直通安全出口”,要求相应房间的疏散门可以经疏散走道直接到达疏散楼梯间的楼层入口或直通室外的门口,不需要经过其他场所或区域。
周家斌 2024-05-21 17:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
石老师观点:“疏散门直通室外”是指疏散门不需要经过其他房间或使用区域就可以直接到达
室外。
“疏散门直通安全出口”是指疏散门只经过一条距离较短的疏散走道(一般不大于15m)直接进人疏散楼梯(间)或直通室外的门口,不需要经过其他场所或区域。
本鄙人和贵鄙人有不同理解,既然是疏散门,那就意味着需要通过疏散走道到达安全出口。否则就不叫疏散门了,该叫安全出口了。