全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
70米长的内走道是否必须设置机械排烟设施
有1个宾馆,它的内走道长达70米,两头各设置有外开窗,且两端任意一处到最近的排烟窗户距离不超过30米,面积大于走廊地面底面积的2%,请问哪条规定要求必须设置机械排烟设施,或者我应该依据什么设置防烟分区
阳明心 2024-03-15 08:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
注:1 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。
根据以上设防烟分区
好像没有规定必须设机械排烟,自然排烟或机械排烟都可以的
0000000000000 2024-03-15 16:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
两头窗户,中间距离排烟窗超过30m了。在合适位置加挡烟垂壁,增加自然排烟窗。如果达不到自然排烟就得机械排烟。
0000000000000 2024-03-15 16:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
两头窗户,中间距离排烟窗超过30m了。在合适位置加挡烟垂壁,增加自然排烟窗。如果达不到自然排烟就得机械排烟。
公共建筑内,走道宽度不大于2.5m,防烟分区长度不超60m就可以,不用按24m计算。