全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
条文说明如下:8.4.1 本条为强制性条文。火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息,及时通知人员进行疏散、灭火的作用,应用广泛。本条规定的设置范围,主要为同一时间停留人数较多,发生火灾容易造成人员伤亡需及时疏散的场所或建筑;
其中学生宿舍相对于旅馆建筑来说,高度雷同,是否符合本条文规定,强制性安装自动报警系统?
YLEM 2024-01-25 17:00 2 赞
0 踩 [回复] 举报
为什么儿童活动场所都需要设置自动报警系统,而学校的儿童宿舍不需要?查所有规范里都没有要求设置
我的是昵称 回复: YLEM2024-02-01 09:10
原因是你没有仔细看规范。把字给看漏了。
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4.1 7.7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所
建筑防火通用规范 GB55037-20228 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所 。是说面积在于500平的就要设置。或者大于1000平的其它儿童活动场所也要设置。你理解错了。
Kensun 回复: 我的是昵称2024-03-10 18:00
《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 【条文说明】4.3.3~4.3.7 这五条分别规定了商店营业厅和公共展览厅等人员聚集的场所、儿童活动场所、老年人照料设施、医疗建筑中住院病房和歌舞娱乐放映游艺场所布置在除木结构建筑外的其他结构类型建筑内的楼层位置要求,以保证人员疏散安全和便于消防救援。
本规范规定的“儿童活动场所”是指供12周岁及以下婴幼儿和少儿活动的场所,包括幼儿园、托儿所中供婴幼儿生活和活动的房间,设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等儿童游乐、学习和培训等活动的场所,不包括小学学校的教室等教学场所。有关幼儿园、托儿所中的婴幼儿用房的布置楼层位置要求,还需根据国家现行相关技术标准的规定确定。
BOLIN 2024-01-26 09:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
学生宿舍相对于旅馆建筑来说,高度雷同但没有达到面积要求(任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所)
消防网友13114 2024-01-26 15:48 2 赞
0 踩 [回复] 举报
规范没有明确,设计一般也不设计,一般学生宿舍是否设置自动报警,主要是考虑建筑是否设置机械排烟考虑到联动的需要才设置火灾自动报警系统。我走过我们这里不少学校,全面设置自动报警只是一句话,但这背后的投入却相当巨大,很多时候上层都在为如何权衡安全和资金投入而头疼,反思好多事故,管理的责任和消防意识的淡薄往往是事故发生最大的原因!
消防网友67874 2024-01-28 00:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑放火通用规范GB55037-2022
8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
2 旅馆建筑;
旅馆建筑确实与寄宿中学的宿舍有高度的重合,在日常检查中也发现类似的问题,按照使用功能来说,寄宿中学的宿舍确实与旅馆很相似,我觉得应该安装。
好好干 2024-01-28 10:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、人员密集
2、有管理人员,有值班人员,却无夜间巡楼和宿舍内监控措施
3、人员的作息相对规律,夜间火灾隐患容易造成重大人员伤亡
4、结合现实情况,需要不影响人员休息
5、投资也不会很大却可以大大增加安全系数
综上应安装报警系统
消防网友8880 2024-01-29 17:27 1 赞
0 踩 [回复] 举报
宿舍、公寓不同于住宅建筑,其防火设计要按照公共建筑的要求确定。具体设计时,要根据建筑的实际用途来确定其是按照本规范有关公共建筑的一般要求,还是按照有关旅馆建筑的要求进行防火设计。比如,用作宿舍的学生公寓或职工公寓,就可以按照公共建筑的一般要求确定其防火设计要求;而酒店式公寓的用途及其火灾危险性与旅馆建筑类似,其防火要求就需要根据本规范有关旅馆建筑的要求确定。
宿舍住的人都是固定的,熟悉建筑。不像旅馆,属于陌生场所,而且装修豪华,火灾荷载大。
所以,宿舍就按一般公共建筑考虑,不能硬靠到旅馆上。
消防网友73633 2024-02-05 15:36 2 赞
0 踩 [回复] 举报
学生宿舍卫生要求及管理规范(GB31177-2014)4.5 学生宿舍楼应设置消防安全疏散指示图、火警报警装置,以及明显的安全疏散标志。为强制性条款
喜欢晴天 2024-02-06 15:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建规5.1.1条文说明的原文是“对民用建筑进行分类是一个较为复杂的问题,现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352将民用建筑分为居住建筑和公共建筑两大类,其中居住建筑包括住宅建筑、宿舍建筑等。在防火方面,除住宅建筑外,其他类型居住建筑的火灾危险性与公共建筑接近,其防火要求需按公共建筑的有关规定执行。”
学生宿舍与企业的倒班楼功能相似,从性质上来说可以归类为非住宅类居住建筑,设计端往往将这两种建筑视为公共建筑,通常不会要求设置火灾自动报警系统。
万家灯火 2024-04-17 11:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
结论是必须安装。
教育部办公厅 国家消防救援局办公室关于印发《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》的通知中有明确规定:第七条中小学校、幼儿园应当按照国家规定配置消防设施器材,定期维护保养检测,确保完整好用。学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。消防控制室值班人员应当取得中级消防设施操作员证书,并实行24小时双人值守。
起点2024 2024-12-05 12:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范没有要求安装火灾自动报警系统,如果是多层我认为不需要安装,相对旅馆来说,旅馆的人员不固定,是流动的,对周边环境不熟悉,所以要装报警系统。而宿舍的人员相对固定,对安全出口、楼梯、周边环境比较熟悉,所以不需要安装。
悲喜自渡 2025-01-24 11:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
规范上没有明确指出,但是在教育部和国家消防救援局的联合发文《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》(教发厅〔2024〕1号)中的第七条 中小学校、幼儿园应当按照国家规定配置消防设施器材,定期维护保养检测,确保完整好用。学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。消防控制室值班人员应当取得中级消防设施操作员证书,并实行24小时双人值守。
规范未规定单多层学生宿舍要设置火报系统,虽人员集中,但人员相对固定,管理相对严格