全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
高层建筑,快速响应喷头的选择
根据消防设施通用规范 GB55036-2022,第4.0.5条,大于100m的公共建筑,需要采用快速响应喷头
疑问:这一条的理解,是否可以理解为,高于100m的那部分楼层,才需要快速响应喷头,对于100m以下的部分,可以按普通喷头设计?
4.0.5 洒水喷头应符合下列规定:
1 喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求;
2 喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物;
3 系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于0.05MPa;
4 腐蚀性场所和易产生粉尘、纤维等的场所内的喷头,应采取防止喷头堵塞的措施;
5 建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置的自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头;
6 局部应用系统应采用快速响应喷头。