应急排烟窗(口)的联动

应急排烟窗需要在机械加压送风系统失效,烟气入侵楼梯间时开启,实际应用中,这两个时间点不容易判断,联动开启功能较难实现。    

这个是否可以在封闭楼梯间、防烟楼梯间里设置感烟,由此作为联动开启楼梯间应急排烟窗?

maff | 2023-10-25 16:41
请写下您的回答回答

回答 | 5

whale 2023-10-25 18:17 00 [回复]举报

何时开启由消防员判断,不应与火灾报警系统做联动

maff   回复: whale2023-10-26 11:38

哦!原来如此。感谢

0    0 [回复]举报

GANSTER 2023-10-26 08:48 00 [回复]举报

此联动非彼联动,应急排烟窗要求能在消控室控制开启即算满足联动。

maff   回复: GANSTER2023-10-26 11:38

还是缺少很多专业知识,谢谢你的指点

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-12-30 14:12 00 [回复]举报

目前一些省份确实是按照楼主说的编写的逻辑

目前这类设施的联动逻辑还是比较混乱,很多地区都没有理顺,从设计源头缺失或者现场未落实到位