请问公共建筑中,下部公共建筑和上部住宅建筑可以共用电梯吗?
请问公共建筑中,下部的公共建筑和上部的住宅建筑可以共用电梯吗?如不能,请问出自哪部规范呢
安洪全 2023-10-11 08:50 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不可以,因为要做到完全分隔,如果共用电梯的话,电梯井必然是连同的,会成为火情蔓延的突破口。
建筑防火通用规范 GB55037-2022
4.3.2 住宅与非住宅功能合建的建筑应符合下列规定:
1 除汽车库的疏散出口外,住宅部分与非住宅部分之间应采用耐火极限不低于2.00h,且无开口的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
3 为住宅服务的地上车库应设置独立的安全出口或疏散楼梯,地下车库的疏散楼梯间应按本规范第7.1.10条的规定分隔。
4 住宅与商业设施合建的建筑按照住宅建筑的防火要求建造的,应符合下列规定:
1)商业设施中每个独立单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;
2)每个独立单元的层数不应大于2层,且2层的总建筑面积不应大于300㎡;
3)每个独立单元中建筑面积大于200㎡的任一楼层均应设置至少2个疏散出口。