全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟管道设计问题
请教一下排烟管道设计问题,就是CAD设计排烟管路时可不可以采用四通的连接方式,比如一个主管在一个节点同时连接三个支管(用四通命令)
消防网友78337 2023-04-24 11:45 1 赞
0 踩 [回复] 举报
应该是可以的,但是还是以三通为好,
各分排烟管上一般都有排烟防火阀,地下车库内的排烟管采用四通,规范没有条文禁止。
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
3.1.11 管网上不应采用四通管件进行分流。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:
5 机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m;机械三通、机械四通连接时支管的直径应满足表12.3.12的规定,当主管与支管连接不符合表 12.3.12时应采用沟槽式三通、四通管件连接;
考虑气体灭火系统压力是兆帕级,消防给水一般是100千帕级,而排烟的压强一般是千帕级往下,四通影响不是很大。
谢谢解答,很有帮助