全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置?
国标图集19S204-1中规定,电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置,此条规定与《消规》5.1.16条是否相互矛盾?电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置?请各位老师给予解答,谢谢!
并非没有意义。
如果电源电压有波动,水泵功率可能超过正常情况。水泵出水压力就会变大。
其次是如果用市政供水,自来水厂出问题导致供水压力变大,同样会导致消防水泵出水压力变大。
按系统最大工作压力设计管网材料,再增加一个耐压系数。与此同时还要再加一个保险,加泄压阀,才能保证管网不会爆管。