要加套管吗


穿过轻质隔墙的管道需要加套管吗

任河勇哥 | 2022-11-11 17:47
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2022-11-12 10:49 00 [回复]举报

需要设置套管,并应做好防火封堵。

潘天坤 2024-06-24 10:58 00 [回复]举报

是消防给水管嘛?

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定:

消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内

这边墙体包括轻质隔墙,所以如果是消防给水管,需要设置套管和封堵

如果是消防风管穿越普通墙体,可能不需要设置套管(规范要求穿越防火、防爆墙体),但是要注意如果穿越的是防火隔墙,可能要采取防火保护措施及封堵