园区内独立设置的地下设备用房需要设置消火栓、喷淋吗?

园区内独立设置的地下设备用房,例如独立的地下消防泵房、消防水池,地下给水泵房内是否设置消火栓、喷淋系统,应该怎么考虑?

消防网友20378 | 2022-11-11 16:09
请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2022-11-12 10:42 00 [回复]举报

独立建造的消防泵房属于戊类厂房。消防设施根据建筑定性,依建规第8章设置。一般情况可以不设室内消火栓系统。如果建筑专业不是为了扩大防火分区面积设自喷,喷淋系统也不需要设置。