消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

梁间喷头布置

发布于:2022-08-14 10:44

注:1、此图中梁高为净高,即梁凸出楼板的高度。梁的净高=梁高-板厚或现场测量。

2、当小梁净高≤550mm时,喷头到小梁的水平距离a>0时,可将喷头溅水盘与顶板保持550mm的垂直距离安装,或者将喷头溅水盘与小梁底齐平安装;

3、当遇到大梁的高度>550mm时,根据喷头C到大梁的水平距离c的具体数值,查喷规表7.2.1,如喷头溅水盘到大梁底的垂直距离b不符合表中的要求,则应在梁底增加喷头(增加喷头的溅水盘到梁底的垂直距离可为25mm∽100mm),符合表中的要求可以不增加。

示例:

①、假设小梁高度为400mm,大梁高度为600mm,喷头C到大梁的水平距离c为800mm,喷头C的溅水盘与顶板的垂直距离为550mm,喷头C的溅水盘到大梁底的垂直距离b为600mm-550mm=50mm,查喷规表7.2.1可知:喷头C到大梁的水平距离a为800mm时,其溅水盘到大梁底的垂直距离b应≤140mm,实际垂直距离是50mm<140mm,因此无需在梁底增加喷头。

②、如大梁高度为800mm,其他条件不变,则喷头C的溅水盘到大梁底的垂直距离b为800mm-550mm=250mm,查喷规表7.2.1可知:喷头C到大梁的水平距离a为800mm时,其溅水盘到大梁底的垂直距离b应≤140mm,实际垂直距离是250mm>140mm,因此需在梁底增加喷头。

③、假设小梁高度为400mm,大梁高度为600mm,喷头C到大梁的水平距离c为800mm,喷头C的溅水盘与小梁底齐平安装(也就是喷头C的溅水盘与顶板的垂直距离为400mm),喷头C的溅水盘到大梁底的垂直距离b为600mm-400mm=200mm,查喷规表7.2.1可知:喷头C到大梁的水平距离a为800mm时,其溅水盘到大梁底的垂直距离b应≤140mm,200mm>140mm,因此需在梁底增加喷头。

4、依据的规范及条文:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 7.1.6条 第2款、7.2.1条。


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 1

消防网友5724 2022-09-05 08:22 00 [回复]举报

正解

关闭

关闭

手机APP下载