全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大功率的消防水泵可以采用变频运行吗?
《消防设施操作员中级教材》中消防水泵可以采用变频启动运行可以减少水泵启动时对电网及官网的冲击。而相关规范中却说不应采用变频启动运行,到底哪个才是正确的?蒙圈啦!求解!
周家斌 2022-07-25 08:19 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14):1、火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。本规定同样明确了消防水泵不能采用变频启动,另外,有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此按规定不宜采用。2、消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。本规定明确了水泵准工作状态时的自动巡检可采用变频运行。
以规范为准!
谢了