全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
每瓶100ml的进口香水的存储标准要求和运输标准要求,求针对性的法规条款
进口一批香水,每瓶100ml,20吨左右,经海关检测鉴定为易燃液体类别2,现有仓库是丙2类仓库,能够存放吗,求相关运输和存储针对性的法规条款
飞翔的心 2022-04-08 00:11 2 赞
0 踩 [回复] 举报
1.易燃液体的类别按GB30000.7-2013《化学品分类和标签规范7-易燃液体》的分类,分为4类,其中类别1、2都是闪点小于23度的化学品(两者初沸点不同)。按火灾危险性分类,应属于甲类物品。
2.就算是每瓶100ml的小包装香水,可以一定程度上参考瓶装白酒的分类(很多情况将其定义为丙1类),但两者还是有区别的。瓶装白酒的直接包装物基本上为不燃品(陶瓷瓶、玻璃瓶等),但香水的直接包装物很多是高分子的塑料,且喷头也是塑料材质,均是可燃物。
3.基于分析,将20吨左右的香水,存放于一座仓库,是有一定风险,可以考虑存放在乙类仓库。或存放于多个防火分隔完好的丙1类仓库中。
4.现实情况想用丙2类仓库存放,是不合适的。
5.建议参考GB50016、GB12463、JT617等规范要求,合理运输、装卸及储存