全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
换更高温度的喷淋头
建设的仓库由于屋顶未做隔热层,喷淋头距离屋顶的距离是10-15CM,夏天炎热屋顶铁皮温度较高,使68度的喷淋头经常破裂。公司安装了诱导风机,但是治标不治本,还是会经常破裂。仓库为1层的钢构铁皮棚,就目前的这种情况,按照什么标准可以换成93度的喷淋头呢?
ROY 2022-01-24 17:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据自动喷水灭火系统设计规范第6.1.2 ,闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。但是你们这种库房的最高环境温度应该是无法达到38℃以上,可能并不能更改高温喷头。
此外,如屋顶温度可达到60℃以上,你们库房夏季的火灾风险可能有点大,应该慎重考虑从根本解决问题。
预作用系统仍不能解决喷头破裂的问题,可以减少误喷水造成的损失。
干式系统对于解决问题此问题并无帮助,除非发生报警后可以立即赶往现场进行处置。
如考虑更换报警阀,可以对仓库区域单独配置开式喷头,使用雨淋系统。