70度防火阀侧防火包覆问题
GB 50016-2014(2018年版):
6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
请问老是70度防火阀侧要进行2m防火包覆吗?由于是一般空调及排气的系统上再使用;一旦发生火灾是这些系统的防火阀在温度达到时就自动熔断了;排烟和正压送风的防火阀280度的2侧防火包覆是为了保证系统的可靠运行!这个条文由于没有明确,现在有的第三方认为连同70度的防火阀是一起的,而且是强制条文;