消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋支管和桥架有接触

喷淋支管这种情况质检站今天过来提出喷淋支管从桥架上面过这种情况不行,需要整体整改,请问这种问题应该怎么解决?

莫雨襯 | 2025-07-11 11:26
请写下您的回答回答

回答 | 6

牛疼 2025-07-11 11:55 00 [回复]举报

改到桥架下方

EHS专家-DL 2025-07-11 11:55 00 [回复]举报

水管(含喷淋支管)严禁安装在桥架正上方‌,避免漏水导致桥架内电气短路、引发触电或火灾事故。

方案1:调整管线布局(优先推荐)将喷淋支管改道至桥架‌下方或侧方‌通过,确保垂直间距≥150mm;若空间受限,支管可向下翻弯(U型),从桥架底部穿越后再恢复标高,翻弯处需增设防晃支架。

方案2:增设物理隔离(特殊情况下适用)在桥架顶部加装金属防水托盘(宽度>桥架200mm),边缘设导流槽引至排水点,喷淋支管穿越处包裹防漏胶垫,减少滴水风险;喷淋管做0.28MPa强度试验+1.5倍严密性试验,确保无渗漏。(此方案需质检站书面认可,仅作为终极手段)

懒得说 2025-07-11 15:59 10 [回复]举报

规范并没有明确规定,消防管道不能在桥架上方。但要尽量避免桥架和消防管道走向相同;管线和桥架交叉时应避免有接头,也需要满足操作和检修的足够间距。

重庆消防 2025-07-11 16:00 00 [回复]举报

也可以采用桥架防水处理,达到防火目的,但这个方案需要得到当地消防机构同意,明确桥架处理长度。

追风赶月 2025-07-11 18:00 00 [回复]举报

消火栓、喷淋管道与桥架的安装需要保持安全距离,或者在桥架上方做防水处理,避免水系统与电系统引发其他事故。

牛丫头消防课堂 2025-07-12 00:39 00 [回复]举报

你这样做肯定不对,因为需要考虑管道避让原则。目前你这种情况,水管道经过电缆桥架,一旦水管道漏水,那么电缆桥架存在漏水的危险,所以水管道应在下,电缆桥架在上,防止漏水对电缆桥架产生影响。

关闭

关闭

手机APP下载