全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防控制室设置位置的问题
假设某个场所需要设置消防控制室,但是它所处的位置在一个多层建筑的三层,首层和地下一层都和它无关并且不允许它借用,而且首层和一层的场所不需要设置火灾自动报警系统。这种情况消防控制室设置在哪里?设置在它本层内行不行?
EHS专家-DL 2025-07-10 17:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防控制室严禁设置在三层,必须调整至首层或地下一层。《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)4.1.8规定,消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:3.消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。
合规改造或单独建造控制室在建筑的首层或地下一层。
牛丫头消防课堂 2025-07-10 20:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;
你明白了这条规定的本意,就知道为什么消防控制室放在首层或地下一层了:
一旦发生火灾,消防控制室是指挥的中心,同时也要保证消防控制室值班人员安全,如果火灾蔓延至消防控制室附近,消防控制室值班人员I可以以最快的速度疏散出来!如果设置在其他楼层,火灾时将对消防控制室值班人员的安全撤离造成威胁。