消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电气火灾监控系统

电气火灾监控系统报火警原因

阿沐天海翼 | 2025-07-05 14:35
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-07-07 09:04 10 [回复]举报

电源监控是针对消防设备进行监控。电压欠压、过压、相序、剩余电流等相关数据进行实时监控,如果数据出现偏差主机会报警

牛丫头消防课堂 2025-07-09 13:35 10 [回复]举报

电气火灾监控属于预警系统检测的是非消防设备的电气参数。所以不应报火警。但是如果在备注信息的时候备注错了,那就报火警。

规范不允许电气火灾监控探测器接入火灾自动报警的回路。只能在图形显示装置上有所显示,但不能接入火灾报警回路报火警。

所以针对备注信息及接入的回路信息你去查一下。

关闭

关闭

手机APP下载