全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
灾后通风系统70°防火阀设置
各位老师,最近在项目消防检查时遇到一个问题,变配电室做了灾后通风,风管出机房的位置设置了70℃防火阀,检查单位提出70℃防火阀在着火时因为温度很快就达到了熔断要求,因此一般在灾后通风时该阀门是关闭状态,那么灾后通风系统就无法起到排除室内有毒气体的作用,要求整改。请教各位老师,存不存在检查单位提出的这个问题,如果存在的话,怎么解决呢?
牛丫头消防课堂 2025-06-20 12:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你设置电动调节阀就可以解决这个问题。火灾时联动关闭,火灾结束后打开风机和阀门通风。
jzhj2006 回复: 牛丫头消防课堂2025-06-23 09:49
已经设置了跟风机联动的电动风阀,平时开启,着火时关闭,事后手动或电动开启。只是是风管穿出变配电室的时候设置了70℃防火阀,要不不满足规范要求,现在的问题是这个70℃防火阀如果熔断关闭了,那么灾后通风的时候管路是不通的,需要整改的是这个70℃阀
多谢,不过只是做电动调节阀么?原本设计时就有和风机联动的电动风阀以及70℃防火阀,如果只是电动调节阀的话,不做防火阀,是不是不满足规范要求?