消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油发电机室使用水基水雾灭火器替代水基泡沫灭火器合适吗?

请教一个问题:

柴油发电机室配置灭火器,使用水基水雾型灭火器替代水基泡沫灭火器是否合适?是否违规?国家有规范要求必须配置哪种类型灭火器吗?

网上查阅,水基水雾型灭火器成分S-10-ab不含有氟蛋白和水成膜,是否可以

GUOTMINA | 2025-05-24 19:44
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-05-26 09:16 00 [回复]举报

若水基水雾型灭火器(S-10-AB)‌明确标注适用于B类火‌且通过GB 17835-2008检测,则替代水基泡沫型不违规;若产品未明确B类火适用性或灭火性能未达标(如抗复燃能力不足),则存在合规风险。

预行国标《水系灭火剂》(GB 17835-2024)(2025年12月1日施行)未规定灭火剂是否通过B类火灭火性能测试要求,现行国标《水系灭火剂》(GB 17835-2008)也仅规定灭火剂需通过B类火灭火性能测试,未强制限定泡沫剂类型(如氟蛋白、水成膜)。我个人观点是该消防产品若通过‌CCCF认证‌且标明适用于B类火并符合GB 17835-2008,是允许使用的。

关闭

关闭

手机APP下载