全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-03-20 11:57 1 赞
0 踩 [回复] 举报
民用建筑场景
- 独立建造的消防水泵房:
- 与普通民用建筑(一、二级耐火等级)间距 ≥6m;
- 与高层民用建筑间距 ≥9m;
- 若泵房外墙为防火墙且无门窗洞口,间距可缩减至 ≥4m。
- 附设于建筑内的水泵房:
- 应与其他区域采用 ≥2h防火隔墙+1.5h楼板 分隔,疏散门直通室外或安全出口。
- 独立建造的消防水泵房:
工业建筑场景
- 与甲类厂房间距 ≥12m;乙类厂房 ≥10m;丙类厂房 ≥8m。
- 按《石油化工企业设计规范》,消防泵房作为“第二类全厂性重要设施”,与甲类车间间距需 ≥35m;若为区域性设施可降低25%至 ≥26.25m。
特殊设施间距
- 与储油罐、储气罐等易燃易爆设施间距 ≥15m。
- 与变电站(10kV以下)间距 ≥3m。
特殊场景与调整因素
间距缩减条件
- 当相邻建筑外墙为不燃墙体且无外露可燃屋檐,门窗洞口面积总和≤外墙面积5%时,防火间距可减少 25%。
- 较高建筑一侧为防火墙或屋顶耐火极限≥1h时,间距可不限。
消防通道与设备安全要求
- 消防车通道需保持畅通,泵房周边不得设置障碍物。
- 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为 15~40m。
感谢您的回答