全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?
各位大佬,有个问题咨询大家,房顶拥有喷淋的丙类库房加装的平台下面是否需要加喷淋和烟感?据说拥有自动灭火设施的最大防火面积可以按翻倍计算,目前加上平台后的建筑面积刚好是防火面积的2倍,另外,我们的厂房也没超防火分区最大允许建筑面积。请大家解答一下,非常感谢!
jinyanwu 2024-12-27 09:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
1、这样理解,假设丙类一项二级耐火等级单层库房加上平台总共4000平方,那么每个防火分区面积为1000平方,需要划分为4个防火分区,如果全部面积都加自喷的情况下,每个防火分区面积可以扩大到2000平方,仓库划分为两个分区即可。
2、厂房有操作平台和检修平台之分,但仓库没有,所以仓库内的平台需要按照建筑面积增加防火分区的计算。比如增加的平台200平方米没有自喷,其余部分有自喷,那么一个防火分区最大占地面积只能到1800平方米,相当于1600平方米有自喷,200平方米没有自喷,对一个4000平方米的仓库来说,就要按照3个防火分区进行设置了。
3、所以如果要最大化少设置防火分区,就要把所有区域都设置上自喷。
那应该如何理解,麻烦解释一下