手动优先的含义

在消防设施操作中,很多人说“手动优先”是什么意思?举例说明一下谢谢老师了

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 25-06-30

无论主机在手动或自动状态,手动启动设备都是优先执行。比如你主机打自动防火风区内消防设备以动作,无论这是你手动任意点位(无论本防火风区内的,还是其他防火分区内的)消防设备,都应该优先启动执行操作。

0 0 [回复]举报

阿进   回复: 李勤25-06-30

谢谢。火灾报警控制器自动状态,还能通过显示屏分类查看中选择某联动设备点击启动吗?谢谢

0 0 [回复]举报