消防问答 > 其他 提问

临时电瓶车棚

临时电瓶车棚防火分区及防火器材配备

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-06-30

国家应急局有发布一些关于设置在架空层的设置要求:

平面布置不应占用、堵塞安全出口和疏散通;

应规范有序、分组设置,每组停车数量不应超过20辆,组与组之间应设置间距不小于2米的隔离带,或采用高度不低于1.5米的实体隔墙分隔;

应采用没有门窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1小时的楼板,与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等其他部分进行有效的防火分隔;

宜配备手提式水基型灭火器或推车式水基型灭火器;

应全域设置视频监控系统;

充电区域应设置专用配电箱,充电柜或充电桩应具备充满自动断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障报警等功能)


国家应急局要求中主要面向设置在架空层的情况,各地区技术文件可能有扩大到其他场景,具体要求以各地区的技术文件要求为准


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



0 0 [回复]举报

李勤 25-06-30

各地方的电动车停车棚规范正在逐步完善中。比如天津去年发布的这类规范征求意见稿。

0 0 [回复]举报