请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以, 格栅吊顶上方还有空间,探测器旁边贴着的不是墙,是吊顶靠近墙边乡下突出的一块石膏板,谢谢
-
如图,甲乙类装置区的手动火灾报警按钮,标红的这一段线路是否需要穿防爆管,很多厂职工说线路是本质安全型的,不需要穿管,是否有相应规范支持?
-
感烟探测器在房间设置有什么具体要求?是否与房间封闭程度,房间面积和高度有关系?
-
您好,我想咨询一下,一些小型的养老机构,比如床位数小于50个但是大于20个的这种养老机构,他设置了区域性消防报警控制器(只报警不联动),对于这种机构,必须要设置消防控制室吗?如果设置了消防控制室他对于值班人员的要求是4个还是6个中级监控员呢?希望能得到您的回复,谢谢
-
最近遇到一个生产制作预制菜的厂房,甲方告知里面从炒菜区到各种包装区或者洗菜区,都长期保持低温高湿的状态,湿度可以达到95,说上一个地方设置了烟感,但是没多久就因为水蒸气腐蚀导致设备损坏,我查了一下火警规范说湿度大于95度的场所宜设置温感,请问有没有朋友遇到类似案例的?总不能整个场所都不设置任何探测器吧= =
-
未设置火灾报警的建筑,园区内未设置消防控制室。配电房设置了气体灭火报警,配电房是否需要设置消防电话
-
请教各位一个问题,山体敷设火灾报警系统线路,不满足开挖条件,采用明敷方式可以吗?
-
GB 50116火灾自动报警设计规范有如下要求:6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定: 3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。 5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。6.2.5
-
沿街商业门面需不需要设置应急广播?设置的话需不需要每个门面都设置?
-
大佬们求教。专家提出丙类仓库大于12米高宜设置两种及以上参数的火灾探测器,我现在设置了线型光束感烟探测器,水专业设置的消防水炮。水炮自带红外紫外探测装置,可以作为第二种火灾参数的探测器吗,我还需要单独设置火焰探测器吗。