建筑基本信息:
总建筑面积为3666平方米的联排二层商铺,商铺类似于商业服务网点类的建筑,每个独立单元 建筑面积(上下两层共)170平方米。 没有与住宅建筑合建.
这类建筑可以按商业服务网点算吗,
如果 不能算商业 服务网点建筑,那就得按多层公共 建筑算,
《建筑防火通用规范》7.4.5条:公共 建筑中与敞开式外廓不直接连通 的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间;其中就包括多层商店建筑。
7.4.5条文解释:规定采用封闭楼梯间的建筑,无论楼层的建筑面积多大或层数多少,均不应采用开敞式疏散楼梯间并按照上下层连通开口考虑。
那可不可以这样理解:就是说不管你是12000平方米的商店建筑,还是120平方米的商店建筑,通得通用这一条。
想像一下:在我那个一层只有几十平方一层的商铺里,上下使用功能 都 一样的情况下,要 做一个封闭楼梯间,还要安装一个防火门。
合理吗、
请问您的依据点是哪一条,