全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于常高压消防系统问题
一个小区,楼高度均相同,在每栋楼屋顶设置一个高位消防水箱,使总消防储水量满足总消防用水量。并在其中一栋楼顶设置一个稳压系统。再用环管与地库及商业的消火栓及喷淋系统形成环状管网,这样的系统是不是就能成为常高压消防系统。从而取消地下室消防泵房。
香.香 2024-05-23 10:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
高位消防水箱里面的水只能满足火灾初期的消防用水量,高位消防水箱不等同于高位消防水池。如果屋顶上设置的消防储水设施能满足火灾延续时间内的消防用水量就可采用常高压消防给水系统。但是这个水量是非常巨大的,对建筑的整体承受力也是很大的,在现实中这种设计非常少。若在每个屋顶设一个高位消防水箱,总的用水量加起来能满足火灾延续时间内的消防用水量,可以不设水泵,所以得根据建筑火灾危险性来计算消防用水量。往往都办不到,一个水池几百m³,一个水箱才几十m³。还有一种情况高层民用建筑采用高位水池供水的高压消防给水系统当储存消防用水量确有困难时,且火灾时能可靠补水时,总容水量可以做室内消防用水量的一半。
菜鸟消防 2024-05-23 14:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB50974-2014)4.3.11 4 当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。
我个人的理解:是的,这就是常高压消防系统,但是这样的高位消防水箱要相对高很多、容积要大很多,否则最不利点消火栓没有压力,消火栓栓口动压不符合要求。
【7.4.12 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。】