全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
奔四的人 2024-04-13 22:31 1 赞
0 踩 [回复] 举报
这种说法不准确,七氟丙烷和IG541系统不同,IG541系统每个钢瓶药剂的充装率是固定的,所以IG541系统可以说一个钢瓶大概保护多少容积的防护区,但是七氟丙烷系统钢瓶药剂的充装率不是固定的,只是有一个上限,所以70L的钢瓶保护多大容积的防护区不准确,因为70L钢瓶里面有可能充装50kg药剂,也有可能充装60kg药剂,甚至最多能充到78KG药剂。
黄辉 2024-04-15 11:19 2 赞
0 踩 [回复] 举报
以柜式七氟丙烷为例,70L ,最多可以充装70*1.12=78.4kg七氟丙烷药剂。
保护计算机房,预估需要药剂量为0.65kg/m³,78.4/0.65=120.6m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约120.6m³的计算机房防护区。
保护油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,预估需要药剂量为0.75kg/m³,78.4/0.75=104.5m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约104.5m³的油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房防护区。
保护图书、档案、票据和文物资料库等防护区,预估需要药剂量为0.83kg/m³,78.4/0.83=94.4m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约94.4m³的图书、档案、票据和文物资料库等防护区。
跟压力等级和钢瓶型式有关,具体可以参考以下条文:
3.3.9 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。
储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:
1 一级 2.5+0.1MPa(表压);
2 二级 4.2+0.1MPa(表压);
3 三级 5.6+0.1MPa(表压)。
3.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:
1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m³;
2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³;
3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³;
4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³。
就比如配电室