全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-06-20 14:49 0 赞
0 踩 [回复] 举报
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.2.3.3条规定:
金属风管的加固应符合下列规定:2) 矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应有加固措施
长边尺寸为2000毫米的排烟风管,如果是金属矩形风管,需要设置加固措施,常见加固方式为楞筋加固及内支撑加固。有单楞筋加固的,也有楞筋加固结合内支撑加固,个人觉得楞筋加固结合内支撑加固方式稳定性比较好。
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.3.1.3条规定:
金属风管的加固应符合下列规定:1) 风管的加固可采用角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式(图4.3.1);5) 当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。高压系统风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。
至于加固框补强措施针对每节风管还是整段风管,有一些争议,这边不展开说