全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
我子呀 2023-09-08 09:09 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)》6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定:4人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示标识
张治福 2023-09-08 09:12 2 赞
0 踩 [回复] 举报
一、建规:
6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:
1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。 2 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 3 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。
4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
二、火灾自动报警系统设计规范
4.10.2 消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。
三、民用建筑电气设计标准
14.4.3 疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,出入口控制装置应处于开启状态。
总之很多,总结下来,不仅能火灾时联动打开,还要保障平时能不使用钥匙的情况下,从内部打开(这一点就可在限制外部人员进入)
张治福 回复: 消防网友212232023-09-09 11:30
可以的,根据使用功能可以设置的。只要满足上述规则即可。
我们在进行消防验收的时候,三个功能具备即可(火灾可以联动开启、内部可以直接打开、断电自动开启)
供参考,希望能帮到你。
3个功能中的一个满足就行了吧?不需要同时满足3个功能吧?
现在的门禁,基本都带UPS供电,普通的切非切断市电是没办法保持门禁开启的,需要在门禁的24V电源模块位置增设消防自动报警输出(或输入/输出)模块去切断电源。
3个功能同时满足。至于你提及的门禁系统自带UPS应急电源,切电后,那就需要使用消防模块监测市电一情况,如果市电断电,通过模块可以控制门禁系统自动打开。
实现功能的手段多种多样,通过电气二次控制设计,很容易满足这些使用要求。
我所说的安全出口忘记输入前提了。学校教学楼的安全出口可以设置门禁么