排烟天窗要不要手动多线盘控制

排烟天窗要不要手动多线盘控制

爱我家 | 2023-04-02 15:40
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防老胡 2023-04-11 12:45 00 [回复]举报

不需要。第一、考虑作者本意应该是设置火灾自动报警系统了的。所以火灾报警联动是没有问题的,考虑火灾报警联动系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关要求,个人强烈建议尚需具备温控自动释放开启功能。至于手动开启方式:1、手动控制开启关闭,是自动排烟窗(口)的基本功能,即使在断电、联动和自动功能失效的状态,应仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗。2、设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。3、净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m²的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。

第二、排烟口(排烟阀)往往数量众多,逐个操控效率低,紧急情况下也很难判断操作范围,不能保证排烟效果。全部采用多线直接手动控制的难度大,基于排烟窗已经采取了多种保险方式实现功能,可以通过总线回路控制。