稳压泵的配电线路要在最末一级配电箱处设置自动切换装置吗?

稳压泵设置在屋顶,稳压泵的控制箱旁边需要设置一个双电源箱吗?《建规》10.1.8条没有明确说明。

永锅 | 2023-03-03 08:54
请写下您的回答回答

回答 | 5

陈曲 2023-03-03 09:18 10 [回复]举报

现场一般都是双电源 

按条文和实际用途 稳压泵并不需要双电源,个人认为如果收到报警信号切掉其供电能更快降低管网压力,更早触发压力开关

永锅   回复: 陈曲2023-03-03 10:32

谢谢!


0    0 [回复]举报

南明离火   回复: 陈曲2023-03-03 10:46

高见

0    0 [回复]举报

消防老胡   回复: 陈曲2023-03-09 19:26

对于保护单个建筑体或单个报警阀组的室内消火栓系统和自动喷水灭火系统而言切非后确实能更快触动流量开关或压力开关从而连锁启泵。但个人认为对于综合体多个阀组和或多个建筑体而言,其他体系仍然需要稳压系统稳压,这个时候稳压泵还是需要持续工作为宜。另外压力开关、流量开关或者消防泵配电控制柜多种非正常因素导致消防泵不能正常工作时,高位水箱要起到前十分钟用水量的刚需,水量可以通过旁通管道供应,但如果稳压泵切非后不工作水自压达不到的情况下,无法实施有效灭火。

0    0 [回复]举报

消防老胡 2023-03-09 19:08 00 [回复]举报

可以不需要双电源。可从屋顶消防电梯双电源配电箱或风机房内消防风机的双电源配电柜引出至高位水箱间内稳压泵配电控制柜。根据《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)第13.7.4.6 条:消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。条文解释中明确规定:消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内。各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。随着电缆技术的发展,为消防设备供电的耐火电缆可靠性不断提高,采用在防火分区内设双电源切换箱供电的方式,也能保证消防设备防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等消防设备的供电可靠性,同时减少双电源切换开关环节,也能规避元件故障风险