全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
张牙舞爪的张 2022-11-26 11:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
室外楼梯已经属于相对安全地带,因此不需要设置应急照明灯。
张牙舞爪的张 回复: yizhongdayang2022-11-26 15:28
经朋友指正,室外疏散楼梯是需要设置应急照明灯具。以下是本人错误观点。
封闭楼梯间,防烟楼梯间要设置应急照明灯原因:1、要考虑采光度问题。2、设置条件方便。3、应急照明灯具产品要求等级相对低。4、规范有明确要求室内疏散楼梯照度。
室外楼梯不需要设置应急照明灯具原因:1、规范没有规定室外楼梯照度要求。2、室外楼梯不需要考虑采光和烟雾遮挡视线问题。3、室外楼梯设置应急照明灯具防护等级比室内高,面临设置成本大,设置难度高等问题。
yizhongdayang 回复: 张牙舞爪的张2022-11-26 16:20
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018/表3.2.5明确了室外楼梯消防应急照明的照度要求:
国标图集《应急照明设计与安装》19D702-7/P37页,也有室外楼梯应急照明安装位置的作法:
yizhongdayang 回复: 张牙舞爪的张2022-11-26 18:03
室外楼梯设置应急照明确实很少见。昨天看到一个项目的室外楼梯设置了应急照明,回来查了下规范,但无论是《建规》还是《民电标》都没有关于室外楼梯应急照明的设置要求。所以想问问大家,有没有哪部规范有明确的要求。
不能这么说,室内封闭楼梯间也算是相对安全地带,不也设置了消防应急照明及疏散指示系统嘛?