全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
周家斌 2022-06-13 08:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防负荷不间断供电的可靠要求,
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》,10.1.4火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,3.3.2应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第7.6.3条规定,对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。推断当然不允许设置漏电保护装置。
潘天坤 2024-06-26 12:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第10.1.4条规定:火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
条文说明提到:剩余电流动作保护和过负荷保护装置一旦报警会自动切断电源,因此火灾自动报警系统主电源不应采用剩余电流动作保护和过负荷保护装置保护
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第7.6.3条规定:对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护
条文说明提及:突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,对于民用建筑来讲,主要指消防动力设备如消防水泵、防排烟风机等的配电线路,这些设备安装在水泵房、地下室防排烟机房等潮湿场所,又经常不运行,如果发生电动机轴封锈蚀,启动时间过长,启动电流过大,断路器的过负荷保护可能跳闸,火灾时不能灭火,会造成更大损失,故该线路不应设置过负荷保护,当设置时只能动作于报警
【技术要点】
为消防水泵、防排烟风机和消防电梯等的配电线路,断路器不应设置过负荷保护,过负荷报警应采用电动机控制回路的热继电器的报警信号
【实施与检查】
实施:在设计中,非消防负荷的配电线路应设置过负荷保护,以保证配电线路的安全。对于重要负荷的供配电系统的过负荷保护问题,例如消防水泵、排烟风机之类的负荷供电回路只设置电磁脱扣器。需要故障报警应在电动机控制回路设置热继电器报警而不是切断电路
检查:应审核设计图纸中消防水泵、防排烟风机供电的配电线路,断路器仅设置电磁脱扣器,这些回路有过负荷应采用电动机控制回路的热继电器的报警信号