消防小学生刘振 2022-06-07 16:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
隔离模块:规范要求“系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”,当总线隔离器后端的线路出现短路,接地等情况时最多影响32个设备,出现故障状态,提高了火灾报警系统的可靠性,所以总线隔离器起到保护作用,既不属于控制类也不属于探测类。
手动火灾报警按钮:属于报警设备,需要通过手动启动,所以不属于探测类,同时手报按钮不能实现直接控制其他设备动作,所以不属于控制类。
广播:广播音箱属于消防应急广播系统不属于控制类也不属于探测类,消防应急广播控制装置属于控制类。