全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防网友78337 2022-02-13 10:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》GB50067-2014
4.1.11 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内。当受条件限制必须贴邻汽车库、修车库布置时,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
地下停车场內设置丙类液体储罐不严格禁止,但是要按Gb50016的相关规定,5.4.12和5.4.13一样设置独立的储油间,储量受限,进行防火分隔,设置消防设施,通风等等
沐浴阳光 2022-02-14 10:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.00防火隔墙和1.5小时楼板进行分隔,连通的门应采用甲级防火门。储量不超1m³,储罐底部应设防止液体流散设施,门口应设15~30公分门槛。储罐应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设阻火阀。储罐间应设自动灭火设施。
充楞装傻 2022-02-23 17:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
非建筑使用的丙类存储在民建地下停车场内,定义为 住宿与生产储存经营合用场所 XF703-2007 4.1-e。 重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017 7.1.3
可以119或12345举报。
5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:
1 当总容量不大于15 m³,且直埋于建筑附近、面向油罐一面4.0 m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;
2 当总容量大于15m³时,储罐的布置应符合本规范第4.2节的规定;
5.4.12 储油间都是1m³内。