全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
乌伤浪人 2025-05-18 12:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建规〉8.2.4条人员密集的公共建筑、高度大于100米的建筑等、大于200平米的商业服务网点。比如娱乐场所、医院、养老院、学校等
牛丫头消防课堂 2025-05-18 18:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.16条
避难间应设置软管卷盘。
依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。
潘天坤 2025-05-19 07:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
人员密集的公共建筑、建筑高度大于100米的建筑和建筑面积大于200平方米的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘(消防软管卷盘的设置间距不应大于30米)
人防室内消火栓处应同时设置消防软管卷盘
避难层、避难间内应设置消防软管卷盘
在建高层建筑应随建设高度同步设置消防供水竖管与消防软管卷盘、室内消火栓接口(在建工程,特别是埋深或建筑面积较大的地下工程、高层建筑,应随工程进度同步配置相应的消防给水管道,并在楼梯和出入口等便于安全取用的位置设置消火栓接口及消防软管卷盘,以满足扑救初起火灾的要求)
在停机坪上应设置消火栓、 消防软管卷盘和灭火器
高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙